#0楼
手上有号称兼容FX的PLC:1,500元的(FX3U);2,40元的(FX2N);3,20元的(FX3U)。
以上梯形图均可良好运行。

500元的梯形图,ST随便搞。
40元的下st程序走1次不走了。
20元的下st程序死机不运行不能再下程序,梯形图也不行。

按说WORKS2编译后,变成0101下到PLC。不应如此。
除非 PLC内部有2套应用程序分别对应不同的编程:也应对支持什么什么语言的说法。

大家有知道的吗?
12810
Tivian
文章数:3193
年度积分:596
历史总积分:12810
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/5/7 15:43:56
#1楼
难道是硬件不支持?
7181
1056128144
文章数:1217
年度积分:312
历史总积分:7181
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2026/5/7 15:48:20
#2楼
以下是引用Tivian2026/5/7 15:43:56的发言:
难道是硬件不支持?
它们内部都是STM32芯片做主控,只是芯片不同档次。
9888
chengzheng
文章数:1809
年度积分:301
历史总积分:9888
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2026/5/7 17:52:32
#3楼
几十块钱的东西, 不要期望太高。
20639
pqsh 版主
文章数:7673
年度积分:373
历史总积分:20639
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2026/5/7 20:29:00
#4楼
PLC里面也是有操作系统或者说管理x件的, 它在接收编译的程序后, 也不是完全交给用户程序, 它还是要管理的. 便宜的估计是这个管理的系统太过于简单.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29190
goldage
文章数:16152
年度积分:708
历史总积分:29190
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/5/7 21:13:29
#5楼
3u和2N虽然很多指令功能一样,但还有很多也是不同的
18837
pan_xiansheng
文章数:2403
年度积分:293
历史总积分:18837
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/5/7 22:08:38
#6楼
同样的指令,尽管最终的结果一样,但可以用不同的方式实现。我以前买了巨朋的国产PLC,卖家说全面兼容西门子,完全采用西门子的软件及指令,结果我在做通讯指令时发现,指令的结果是错的,卖家经检查后,承认了是他们的问题,是由于过分的强调简化,也就是说化简再化简,于是在特定的场合时就发生了问题.