发表于:2026/4/15 10:44:15
#0楼
各位同行,用于酒店布草干洗的工业干洗机用变频器你们多少应该接触过。这个行业很奇怪,配套变频器基本上被LG垄断的,其它品牌基本上没有好用的,哪怕大多数进口品牌的机器,都不好用。这主要基于两点原因,一是该设备工况及其特殊,该机使用流程类似家庭洗衣机,也是洗涤、甩干、漂洗、甩干这样的程序,使用频率从2~110HZ,最难的就是重负荷分别在频率高低两头。尤其是在洗涤程序7HZ频段,负载尤其重。又因为甩干最高频率能到110HZ而且是处于极高惯性,这种工况下如果用矢量模式,会导致制动单元工作失灵使得制动电阻发红而不能使用。综合以上情况,使得变频器只能使用VF模式,并且对VF模式有特别的要求。,第二点特殊的地方,就是机械振动,这类干洗机在高速运转时,机架振动极大,由于大部分进口品牌和小部分国产机器,主板和驱动板之间,采用插针连接器设计,更有一些采用免焊模块的,无一例外无法在这种振动环境下长期稳定工作。
该类型设备用端子控制,多段速给定
主洗 7HZ
均布 14HZ
中脱 90HZ
高脱 110HZ
也有分6个段速的,差别不大。加减速时间120秒,也有用端子切换第一加减速时间和第二加减速时间的。
之前说过,该设备不适用矢量模式。如果我们用出厂默认参数的VF模式,因为该设备是重载、大惯性、低频工作,首先遇到的问题就是启动过流, 以使用最多的11KW为例,启动时最大电流能冲到35A。这种情况下我们首先做的就是调整VF曲线,把转矩提升减小或关闭,但是这样做又会出现启动力矩不够无法启动的问题。你会在这两者间不断来回调整但始终无法很好的解决问题,有些人把变频器容量加大一档试图解决问题,但奇怪的是加大之后仍然会报过流。
其实这个问题的罪魁祸首,是一个名叫VF在线转矩补偿,或者叫实时转矩补偿的功能在作祟,这个功能是绝大多数中外品牌变频器VF模式里面自带并且默认打开的。注意,这个功能并不是转矩提升这个参数,你可以简单地把在线转矩补偿理解为自动,转矩提升参数理解为手动。在绝大多数工况下,在线转矩补偿功能有益无害,并且擅自更改此参数将对变频器使用有害,因此绝大多数厂家将参数设为隐藏,或者直接没有开关此参数的功能选项。如果变频器用于干洗机,关闭此参数,你会发现问题豁然开朗。
然后,再优化一下VF设置:
将VF曲线设定为多点VF曲线
转矩提升设2
转矩提升截止频率5
VF折点1频率10,电压比38
VF折点2频率25,电压比70
VF折点3频率50,电压比100
启动频率2,启动前直流制动0.5秒
以上参数,但不仅限于以上参数,在调试过程中可以略微调整,观察启动电流,始终在额定范围内就算成功。
就此结束,谢谢大家。
