如题,是不是只能读到带串口扫码枪信息?如果是无线的可以配什么支持硬件能读到?
5767
516596794
文章数:158
年度积分:221
历史总积分:5767
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2026/3/23 17:53:15
#1楼
PLC当然可以读取扫码枪的信息,一般PLC只起到执行的作用(信号处理、扫码的时机等等),信息还是发送给上位机处理的。
PLC可以读取带串口的扫码枪的信息(我用过带485、232串口的,也用过带网口的)。
工厂物流周转中,一般都用有线的方式去读扫码器的信息,如果要换成无线形式的话需要注意选型:
1、扫码枪支持WIFI模式(非USB的那种);
2、给PLC组网,选用带WIFI功能的交换机;
3、配置好IP地址,扫码枪连接到PLC组成的无线网络;
4、PLC与扫码枪通过无线的方式进行通讯。