发表于:2026/2/26 9:36:22
#0楼
近期操作工反馈设备启动后,HMI上都是?号,数据传输慢,开机十分钟后,HMI上才开始显示数据。
初期没有重视,以为是通讯问题,让其对网线进行检查,又一次开机时,确实发现有松动情况,插拔过网线后,HMI的确有了数据。
昨日早上,又反馈数据没有传输,现场查看,CPU在频繁启动,每次启动时,电源模块即报警(RUN灯灭,ERROR灯闪烁),然后再次重启。
测量电源输出电压24V没有问题,开始怀疑外部线路有接地,随将外部线路进行隔离断开,故障依旧。
再将CPU电源断开,电源模块指示灯正常,此时我的小心肝就是一颤,担心CPU出现问题。。。
不死心,找到另外一个24V电源,将CPU直接接上,设备启动正常。
回想过程,初期操作工提出的HMI没有数据,就应该往PLC的启动问题上想一下的,到现场后,发现CPU无法启动,但是最终还是可以启动,就应该往电源处考虑,最后走了条弯路,还把自己吓够呛。
