一个全自动烤箱,程序控制的。温控器日本岛电的SRS3.有四段温度曲线,加热保温,降温完成后温控器输出一个1秒的信号给时间继电器,时间继电器自锁一分钟输出信号给蜂鸣器。提醒工人加热结束。可以开箱了。问题是没有控制箱内没中继。时间继电器也是两对延时的触头。温控器输出的是一个一秒的信号。怎么实现时间继电器自锁一分钟输出信号给蜂鸣器的?谢谢各位大神

不走寻常路。
12273
Tivian
文章数:3016
年度积分:59
历史总积分:12273
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/1/7 9:46:57
#1楼
时间继电器5 6 是什么功能?瞬时闭合的?
6003
我是打工仔
文章数:197
年度积分:60
历史总积分:6003
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2026/1/7 10:15:32
#2楼
品牌不一样但是型号一样,不好意思我还以为DH48S-S设置说明是同用的,仅供参考。
附件 35164b6b7359130dd51c2e319c971d41.jpg
附件 3e54f577d7fe2f6d6f735fbcd33d01c6.jpg

附件 ba024af1fa7590362182ca1f3c1db1fc.jpg
附件 3855bfe9392ff611cf1e6bf7f2213274.jpg

附件 ba94f38a0394eaec36dce1ddc197cdf5.jpg
[此贴子已经被作者于2026/1/7 14:40:05编辑过]
45140
YXBK 版主
文章数:20742
年度积分:68
历史总积分:45140
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/7 10:38:21
#3楼
以下是引用我是打工仔2026/1/7 10:15:32的发言:
附件 513376430662179d5791295dd06a8137.jpg

他这个型号是DH48S-2Z,2Z是两对延时触点的意思
大家一起学习
45140
YXBK 版主
文章数:20742
年度积分:68
历史总积分:45140
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/7 10:38:35
#4楼
从你的文字表达来看,是不可能实现的

应该是某个环节没有了解清楚



从你的图片来看,时间继电器应该就是两对延时触头,这个没什么疑问

要确定温控器发出的信号时长到底是不是只有1秒钟,并且这个信号就是给时间继电器线圈的
大家一起学习
6003
我是打工仔
文章数:197
年度积分:60
历史总积分:6003
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2026/1/7 10:52:26
#5楼
以下是引用YXBK2026/1/7 10:38:21的发言:
以下是引用我是打工仔2026/1/7 10:15:32的发言:
附件 513376430662179d5791295dd06a8137.jpg

他这个型号是DH48S-2Z,2Z是两对延时触点的意思
品牌不一样但是型号一样,不好意思我还以为DH48S-S设置说明是同用的
[此贴子已经被作者于2026/1/7 14:38:37编辑过]
22168
877476825
文章数:9253
年度积分:62
历史总积分:22168
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/1/7 12:53:39
#6楼
以下是引用我是打工仔2026/1/7 10:52:26的发言:
以下是引用YXBK2026/1/7 10:38:21的发言:
以下是引用我是打工仔2026/1/7 10:15:32的发言:
附件 513376430662179d5791295dd06a8137.jpg

他这个型号是DH48S-2Z,2Z是两对延时触点的意思
这图片我这刚好有一个一摸一样的定时器,带的说明书上解释这定时器的功能。
[此贴子已经被作者于2026/1/7 10:55:02编辑过]
附件 deadb2452d259b72b7baa81d03d3e67800a0031c.jpg

DH48S有很多细分型号 仔细看下型号。这是2z的,你的是s。
不走寻常路。
22168
877476825
文章数:9253
年度积分:62
历史总积分:22168
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/1/7 12:56:30
#7楼
以下是引用YXBK2026/1/7 10:38:35的发言:
从你的文字表达来看,是不可能实现的

应该是某个环节没有了解清楚



从你的图片来看,时间继电器应该就是两对延时触头,这个没什么疑问

要确定温控器发出的信号时长到底是不是只有1秒钟,并且这个信号就是给时间继电器线圈的
表情版主威武。确定是1秒脉冲。因为我自己用个线头短接了下输出端,再松掉。时间继电器自锁延时一分钟后蜂鸣器响了
不走寻常路。
22168
877476825
文章数:9253
年度积分:62
历史总积分:22168
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/1/7 12:58:42
#8楼
以下是引用Tivian2026/1/7 9:46:57的发言:
时间继电器5 6 是什么功能?瞬时闭合的?
延时触点。当时太脏了我准备拍照。发现拍不清楚。用抹布沾点橡胶水。一擦把字也擦掉了。
不走寻常路。
6003
我是打工仔
文章数:197
年度积分:60
历史总积分:6003
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2026/1/7 14:27:32
#9楼
回复 #6楼 877476825
不好意思我还以为DH48S-S设置说明是同用的
[此贴子已经被作者于2026/1/7 14:38:07编辑过]