返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
紧急求助:380伏7.5kW三角形接法2.5平方的电缆会不会太小?
回帖:
31
个,阅读:
2257
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[4]
[下一页]
* 帖子主题:
紧急求助:380伏7.5kW三角形接法2.5平方的电缆会不会太小?
收藏
分享到
1927
5188迷茫野狼
文章数:
199
年度积分:
50
历史总积分:
1927
作者的所有帖子(199)
注册时间:
2016/8/7
发站内信
发表于:2025/12/13 15:48:10
#0楼
距离大约50m以内。感觉2.5平方硬铜芯线有点小。
[此贴子已经被作者于2025/12/13 15:51:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
系统集成的高端测量技术 推进机械制造行业的创新发展
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
9391
产品体验中心会员
大蜜蜂
文章数:
363
年度积分:
635
历史总积分:
9391
作者的所有帖子(363)
注册时间:
2008/10/6
发站内信
发表于:2025/12/13 16:04:17
#1楼
50米距离用4平方比较合适。
【方案】
CC-Link通讯RFID系统在辊轴输送线中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21778
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4919
年度积分:
1403
历史总积分:
21778
作者的所有帖子(4919)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2025/12/13 16:04:24
#2楼
国标线没问题
【方案】
ABB超低谐波变频器,助您解决电气设备运行难题!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
47711
YXBK
版主
文章数:
21967
年度积分:
2639
历史总积分:
47711
作者的所有帖子(21967)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/12/13 17:18:57
#3楼
平方数足,就没问题
大家一起学习
【方案】
CNC | M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
30234
goldage
文章数:
16614
年度积分:
1752
历史总积分:
30234
作者的所有帖子(16614)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/12/13 21:07:08
#4楼
肯定不行啊,你电机的电流都15.8啊,就算节约也要4平方啊
【方案】
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3235
产品体验中心会员
s7200
文章数:
297
年度积分:
265
历史总积分:
3235
作者的所有帖子(297)
注册时间:
2004/4/27
发站内信
发表于:2025/12/13 21:36:25
#5楼
规范要求4平方。要是费用困难,领导不介意故障停机,烧坏了更换也方便,才可以着先,坏了再换。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13765
Tivian
文章数:
3542
年度积分:
1551
历史总积分:
13765
作者的所有帖子(3542)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2025/12/14 9:49:51
#6楼
短距离可以用2.5的,你这距离建议起码还是4平方的线
【方案】
瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
15164
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3371
年度积分:
809
历史总积分:
15164
作者的所有帖子(3371)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2025/12/15 10:01:29
#7楼
7.5本来就要4平方,何况你还50米
【方案】
小菲课堂|野外搜救和追踪时,哪种调色板最合适?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7072
YS-W
文章数:
2391
年度积分:
1407
历史总积分:
7072
作者的所有帖子(2391)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2025/12/15 13:02:34
#8楼
一切都要从安全的角度出发,当然短时间无责任一次性的情况下另说。
【方案】
环保部官员:金融危机不影响中国节能减排工作力度
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
47711
YXBK
版主
文章数:
21967
年度积分:
2639
历史总积分:
47711
作者的所有帖子(21967)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/12/15 14:49:39
#9楼
说用4平方的看看,除非不是国标线
大家一起学习
【方案】
台达电子打造全台湾最大面积LED显示屏幕系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
124.7054