#0楼
附件 微信图片_20251114173238.jpg

一个工地随手拍的,kt到时间后,断开KM3.KM3又断开kt的线圈。此时kt的常开点是否能触发KM1?

不走寻常路。
18648
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:104
历史总积分:18648
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/11/17 12:00:35
#1楼
不可靠,作为正式的实际应用,不可能100%的成功,我估计成功率最多90%。
24133
liuxd6909
文章数:12718
年度积分:190
历史总积分:24133
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/17 20:27:07
#2楼
通电延时闭合 和通电延时断开触点 的话,可能有问题。
思想决定高度
22393
877476825
文章数:9374
年度积分:287
历史总积分:22393
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/11/17 21:15:36
#3楼
以下是引用pan_xiansheng2025/11/17 12:00:35的发言:
不可靠,作为正式的实际应用,不可能100%的成功,我估计成功率最多90%。
表情人民也算是国产大品牌。应该会考虑到这个问题。有没有可能它是可以可靠工作的?
不走寻常路。
22393
877476825
文章数:9374
年度积分:287
历史总积分:22393
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/11/17 21:16:30
#4楼
以下是引用liuxd69092025/11/17 20:27:07的发言:
通电延时闭合 和通电延时断开触点 的话,可能有问题。
感谢探讨
不走寻常路。
5868
YS-W
文章数:1719
年度积分:203
历史总积分:5868
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/11/18 7:44:18
#5楼
认为不可靠,是否KT是什么特殊延时继电器?
979
小猫鱼MAWheF
文章数:173
年度积分:267
历史总积分:979
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2025/11/18 10:02:22
#6楼
应该没问题,时间继电器断电后里面的残余电压一般会让继电器保持一段时间
20662
honghaii
文章数:8074
年度积分:151
历史总积分:20662
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2025/11/18 11:27:53
#7楼
楼主实地的使用情况呢?
22393
877476825
文章数:9374
年度积分:287
历史总积分:22393
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/11/18 15:22:07
#8楼
以下是引用YS-W2025/11/18 7:44:18的发言:
认为不可靠,是否KT是什么特殊延时继电器?
普通时间继电器
不走寻常路。
22393
877476825
文章数:9374
年度积分:287
历史总积分:22393
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/11/18 15:29:16
#9楼
以下是引用小猫鱼MAWheF2025/11/18 10:02:22的发言:
应该没问题,时间继电器断电后里面的残余电压一般会让继电器保持一段时间
附件 微信图片_20251118152303_10_11.jpg

赞同楼主 。时间继电器断电后滤波电容的电会短暂维持一段时间。断电后,KM2大接触器自感电动势也能维持给时间继电器一段时间。