本人之间用西门子PLC比较多,AB  PLC是第一次使用,这个studio 5000软件操作起来跟tia博途差异很大呀,而且组态ethernet网络 加载基恩士iv4的相机eds文件后,软件直接消失不见闪退了,,,然后想拿其他项目的组态文件修改来使用,软件也是报错崩溃,,,
大佬们 麻烦帮看看 是哪里出了问题?
7320
thomas_top
文章数:602
年度积分:794
历史总积分:7320
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2025/10/9 8:58:20
#1楼
studio 5000什么版本?什么系统?
86491
ZCMY 版主
文章数:47616
年度积分:1010
历史总积分:86491
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/10/9 11:14:16
#2楼
版本看下是不是太低了,到官网上看下最新的版本,低了就升级后再试下;
880
lxfedu
文章数:4
年度积分:59
历史总积分:880
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2025/10/9 22:00:14
#3楼
后面换了论坛里面大佬分享的虚拟机 可以正常组态了 谢谢大家