您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:3090 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
luliqiang
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2005/9/24 11:29:00
#0楼
我在用梯形图编程时,在FB模块写好后,但是在OB中下载是,CPU中的SF指示灯老是亮,这是为什么啊?如果单独下载FC模块时,非常成功。请哪位大虾给指点一下。
903
JTL
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2005/9/8
发站内信
发表于:2005/9/24 14:08:00
#1楼
指定一下背景数据块DB
1027
luliqiang
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2005/9/24 19:03:00
#2楼
上楼这位大虾,请说明白一点,怎么指定DB啊!在写FB 模块时已经建立了背景DB模块。
968
ghonline
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2005/6/6
发站内信
发表于:2005/9/24 22:31:00
#3楼
FB的背景数据块DB 是不是没写入PLC呀?
1027
luliqiang
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2005/9/25 8:59:00
#4楼
我在下载的时候,是下载的整个Block模块啊,那样就包含了DB模块了,这是怎么回事,还是SF灯亮。
968
ghonline
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2005/6/6
发站内信
发表于:2005/9/25 9:43:00
#5楼
ob1是不是也调用了共享DB之类,如果是的话,检查你的程序,是否有 OPN DB**
2155
cbf
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:2155
注册时间:2005/5/14
发站内信
发表于:2005/9/25 13:58:00
#6楼
从软件的CPU处把整个程序篇译一下就OK了.
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
1027
luliqiang
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2005/9/26 8:12:00
#7楼
请问楼上这位大虾,怎么从软件的CPU处把整个程序编译?
1027
luliqiang
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2005/9/26 14:23:00
#8楼
谁赶快给我指点一下 啊!
1629
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1629
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/9/26 15:38:00
#9楼
在线诊断看一下。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved