您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:227 [上一页] [1] [2] [下一页]
44184
YXBK 版主
文章数:20247
年度积分:1563
历史总积分:44184
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/8/27 8:12:24
#10楼
以下是引用蛇会大学2025/8/26 21:45:33的发言:
看不懂。恒压供水已经有成熟的方案了,别把简单的东西复杂化


这个还真是个巧妙的应用

难点在于压力降到下限时,下限触点是会闭合,但是随着压力的升高,下限触点就会断开

常规做法是加个继电器自锁,楼主用计数器功能解决了,省了继电器
大家一起学习
5319
芥子心
文章数:422
年度积分:172
历史总积分:5319
注册时间:2010/6/5
发站内信
发表于:2025/8/27 10:17:51
#11楼
电接点压力表控制变频器用点动升降速也可以
21382
877476825
文章数:8896
年度积分:1313
历史总积分:21382
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/27 15:22:08
#12楼
以下是引用芥子心2025/8/27 10:17:51的发言:
电接点压力表控制变频器用点动升降速也可以
也可以。但是压差大的场合有点不太适合
不走寻常路。
79
心里住着一只
文章数:90
年度积分:79
历史总积分:79
注册时间:2023/7/21
发站内信
发表于:2025/8/27 17:11:29
#13楼
没搞过供水系统,我看楼主是电接点压力表下限触点来触发计数,是否是当压力值低于下限触发一次计数,如变频器设置计数5次,当压力过低触发下限5次后,触发变频器计数到位继电器,也是就RA RC吸合,变频器动作。当压力到达上限后触发计数清零,变频器RA RC断开。我理解对不对?
那么我有一个问题,假设供水压力触发下限后,压力一直往下降,这时候下限触点应该是处于一直吸合状态,只会计数一次,这种情况该怎么办?还是说这个计数触点是只要有信号后就会一直计数?
[此贴子已经被作者于2025/8/27 17:15:01编辑过]
44184
YXBK 版主
文章数:20247
年度积分:1563
历史总积分:44184
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/8/27 19:21:01
#14楼
以下是引用心里住着一只2025/8/27 17:11:29的发言:
楼主的计数值设定的是1,当到达下限位置,M3闭合一次,计数器到达计数值

RA RC闭合,接通M0,变频器工作,压力慢慢上升,过程中下限点会断开,但不影响计数

一直到上限位,M4接通,计数器清零。RA RC断开,M0也断开,变频器停止工作。

当压力慢慢降低到下限,又开始计数、工作
大家一起学习
21382
877476825
文章数:8896
年度积分:1313
历史总积分:21382
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/27 20:48:17
#15楼
以下是引用YXBK2025/8/27 19:21:01的发言:
计数值设为1.RA RC闭合,接通M0,计数为1后不再上升。M4接通后计数器复位.ra,rc断开。变频器停机。M3下一次再导通时。计数器又记1.rarc又闭合。循环往复
不走寻常路。
21382
877476825
文章数:8896
年度积分:1313
历史总积分:21382
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/27 20:50:54
#16楼
但既然设为1.到达1后就不再计数了。M4复位之后再计
不走寻常路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004