用计数器功能实现电接点压力表控制变频器。能够省两个继电器。
[此贴子已经被作者于2025/8/24 11:46:17编辑过]
不走寻常路。
44184
YXBK 版主
文章数:20247
年度积分:1563
历史总积分:44184
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/8/25 9:58:35
#1楼
变频器的型号是?
大家一起学习
5236
YS-W
文章数:1350
年度积分:813
历史总积分:5236
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/8/25 10:20:02
#2楼
低启、高停直接使用电接点压力表不行吗?怎么还需要计数?楼主能讲控制原理吗?
21385
877476825
文章数:8899
年度积分:1316
历史总积分:21385
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/25 11:08:37
#3楼
以下是引用YS-W2025/8/25 10:20:02的发言:
低启、高停直接使用电接点压力表不行吗?怎么还需要计数?楼主能讲控制原理吗?
那样需要加中间继电器啊
不走寻常路。
21385
877476825
文章数:8899
年度积分:1316
历史总积分:21385
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/25 11:10:06
#4楼
以下是引用8774768252025/8/24 11:29:33的发言:
附件 微信图片_20250824111408.jpg



用计数器功能实现电接点压力表控制变频器。能够省两个继电器。
台达vfd-m变频器。大部分国产变频器型号都支持
[此贴子已经被作者于2025/8/25 11:11:25编辑过]
不走寻常路。
13010
蛇会大学
文章数:4766
年度积分:515
历史总积分:13010
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/26 21:45:33
#5楼
看不懂。恒压供水已经有成熟的方案了,别把简单的东西复杂化
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21385
877476825
文章数:8899
年度积分:1316
历史总积分:21385
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/26 22:19:21
#6楼
以下是引用蛇会大学2025/8/26 21:45:33的发言:
看不懂。恒压供水已经有成熟的方案了,别把简单的东西复杂化
能够省两个继电器是啊
不走寻常路。
21385
877476825
文章数:8899
年度积分:1316
历史总积分:21385
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/26 22:25:58
#7楼
以下是引用8774768252025/8/26 22:19:21的发言:
以下是引用蛇会大学2025/8/26 21:45:33的发言:
看不懂。恒压供水已经有成熟的方案了,别把简单的东西复杂化
能够省两个继电器是啊电路更简单了。
我感觉用着挺好的。特别是前几天客户指定电接点压力继电器
[此贴子已经被作者于2025/8/26 22:26:30编辑过]
不走寻常路。
44184
YXBK 版主
文章数:20247
年度积分:1563
历史总积分:44184
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/8/27 8:05:13
#8楼
以下是引用8774768252025/8/26 22:25:58的发言:
仔细看了一下,确实应用的巧妙

这款变频器没看到有脉冲方式启停功能

否则用脉冲触发应该也行
大家一起学习
39532
知道一点
文章数:23247
年度积分:1224
历史总积分:39532
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/8/27 8:11:27
#9楼
以下是引用8774768252025/8/25 11:08:37的发言:
以下是引用YS-W2025/8/25 10:20:02的发言:
低启、高停直接使用电接点压力表不行吗?怎么还需要计数?楼主能讲控制原理吗?
那样需要加中间继电器啊
变频器能设置启停端分开不?这样就不用中继了
以前用过,忘记谁家的了
你这样也很好