您现在所在的是:

台达论坛

回帖:3个,阅读:1964次 [上一页] [1] [下一页]
50
精诚变频1335
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):4
注册时间:2022/5/6
发站内信
发表于:2025/8/21 19:51:42
#0楼
附件 03315dfcd9b13ab6a4cc2a695b9cfb8.jpg

附件 849e90a527a5e9d214d94dba3eda1fb.jpg




安川GA70B4075ABB 变频器,报SI-B通信错误,点运行后复位,显示CPF23,PWM反馈异常,是不是控制板的问题?安川修的少,请指导,谢谢
50
精诚变频1335
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):4
注册时间:2022/5/6
发站内信
发表于:2025/8/21 20:04:16
#1楼
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
品牌积分(台达):101
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/8/21 21:26:11
#2楼
你这个故障,发外维修人家就给你换主板
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
品牌积分(台达):5
注册时间:2026/10/29
发站内信
发表于:2026/10/29 15:28:12
#3楼
可能原因:
1.通信线路干扰 / 接线不当导致 SI-B 报错,进而引发后续自检失败
2.SI-B 选购卡接触不良或自身 A/D 转换异常
3.控制主板硬件损坏(CPU/RAM/PWM 采样链路)
4.电解电容老化引起控制电源纹波过大
[此贴子已经被cvlsam于2026/10/30 8:59:51编辑过]