#0楼
各位老师能帮我看看这个程序吗 用置位和复位指令做的闪灯常亮程序 T37的常开到时闭合式置位Q0.0并复位M0.0 但是Q0.0不置位常亮啊 ?问题在哪里 我对置位和复位指令理解有误吗 谢谢
26493
ytleaderplc
文章数:11076
年度积分:1056
历史总积分:26493
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/8/18 10:39:05
#1楼
程序写的有问题了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
59
blackzu
文章数:4
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2025/8/18
发站内信
发表于:2025/8/18 10:55:21
#2楼
回复 #1楼 ytleaderplc
老师您具体给说说
39448
知道一点
文章数:23190
年度积分:1140
历史总积分:39448
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/8/18 11:07:19
#3楼
你不发出程序,别人怎么看?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
59
blackzu
文章数:4
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2025/8/18
发站内信
发表于:2025/8/18 13:34:07
#4楼
回复 #3楼 知道一点
没发吗  不好意思
附件 1.jpg
19218
qjj740210
文章数:4859
年度积分:572
历史总积分:19218
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/8/18 16:35:35
#5楼
按下I0.0后,Q0.0闪烁,计时5s后,Q0.0常亮。如果确实是想要这样的逻辑,将程序中圈1和圈2两处使用不同M位替代,然后增加一网络段,使用2替代位并联输出Q0.0线圈。
附件 6b7f361cbcd0c0550df82b0fb9ca5be00042630e.jpg
苦逼的奋斗者
59
blackzu
文章数:4
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2025/8/18
发站内信
发表于:2025/8/19 8:38:13
#6楼
回复 #5楼 qjj740210
好的 这个问题是双线圈吗?