250kW渗漏排水泵,双电源开关电源侧接一用一备,出线进软启动器,由软启动器控制。常用电源开关抽屉ABB的,运行中突然故障跳闸了,400V低压室很大一股烧焦味,拆开发現抽屉开关一次插件已经烧成一个了,不象样了已经。


附件 IMG_20250804_182631.jpg

附件 IMG_20250804_182703.jpg

附件 IMG_20250804_184244.jpg

附件 IMG_20250804_184356.jpg
[此贴子已经被jint于2025/8/6 9:38:40编辑过]
思想决定高度
22864
liuxd6909
文章数:12074
年度积分:432
历史总积分:22864
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/4 23:48:58
#1楼
将抽屈抽出,双电源开关电源侧及软启动器负载侧电缆拆下,对两段电缆都对地摇了绝缘,结果却很好。
思想决定高度
22864
liuxd6909
文章数:12074
年度积分:432
历史总积分:22864
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/4 23:52:19
#2楼
怎么单单烧抽屉一次插件呢,而该开关负载侧却没有问题,怀疑抽屉一次插仵虚接导致的
思想决定高度
21223
877476825
文章数:8805
年度积分:1154
历史总积分:21223
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/5 6:28:55
#3楼
抽屉一次插件容易虚接发热
不走寻常路。
9685
towngas
文章数:1465
年度积分:512
历史总积分:9685
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2025/8/5 7:18:30
#4楼
虚接发热导致绝缘层碳化导电是大负载大电流装置的主要故障问题,夏天高发。
19947
1053370790
文章数:4453
年度积分:657
历史总积分:19947
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2025/8/5 8:05:16
#5楼
抽屉柜这种情况很常见。但确实时抽屉柜好用呀。
6779
第三颗牙
文章数:894
年度积分:684
历史总积分:6779
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2025/8/5 8:19:59
#6楼
像是一次插件和母排接触不好发热所致。
44018
YXBK 版主
文章数:20154
年度积分:1397
历史总积分:44018
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/8/5 14:17:58
#7楼
还是ABB的,应该不会接触不良吧
大家一起学习
22864
liuxd6909
文章数:12074
年度积分:432
历史总积分:22864
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/5 21:13:54
#8楼
特别象是一次插件相与相之问短路打火造成的,瞬间起火致严重短路跳闸
思想决定高度
27862
goldage
文章数:15633
年度积分:1154
历史总积分:27862
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/8/6 21:31:59
#9楼
最常见的故障
还有双电源转换刀也经常是这个故障
说白了就是刀口接触氧化接触不良