您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:204 [上一页] [1] [下一页]
5004
努力瑞
文章数:588
年度积分:107
历史总积分:5004
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2025/7/24 8:48:59
#0楼
  之前帮助别人搞过一个项目,用CODESYS做的设备,点数也就将近200来个点,用威纶通485的屏做的,走的是485MODBUS RTU,现在发现通讯特别慢,特别是读取位时候,基本上延迟3-4秒钟时间,问过维伦通那边,也就说干扰,和加长通讯延迟时间,但是试下来什么都没改变,就是请教各位大神们,遇到过这个问题吗
22283
bnnyygy
文章数:6359
年度积分:1179
历史总积分:22283
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/24 16:53:40
#1楼
没有。

你可以考虑485通讯线的地线接上。

A+B不接地可能干扰较大。

建议用屏蔽双绞线
10002
chi1225
文章数:2572
年度积分:641
历史总积分:10002
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2025/7/24 17:31:13
#2楼
我连松下PLC,用的也是485通迅,感觉反应速度也没这么慢~~可能还是设备那边的问题。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
5004
努力瑞
文章数:588
年度积分:107
历史总积分:5004
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2025/7/24 18:10:02
#3楼
回复 #2楼 chi1225
 请教一下怎么配置的,能分享一下吗
28046
goldage
文章数:15712
年度积分:1338
历史总积分:28046
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/7/24 21:25:38
#4楼
如果是真干扰的话你会连通讯都不成功的
建议你看看通讯连接线安装是不是合理
5004
努力瑞
文章数:588
年度积分:107
历史总积分:5004
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2025/7/25 9:28:19
#5楼
回复 #4楼 goldage
链接线也是中规中矩的,没什么特别地方,但是说强弱电分开,我想很难做到这点!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003