#0楼
废品站买来三台二手台达DVP60ES00R2 电脑上PLC与软件联不上机,是怎么回事?需要设置吗?
[此贴子已经被作者于2025/6/22 22:00:24编辑过]
12814
蛇会大学
文章数:4711
年度积分:319
历史总积分:12814
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/23 12:01:49
#1楼
需要设置,软件上设置串口号
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11318
Tivian
文章数:2742
年度积分:800
历史总积分:11318
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/6/23 13:48:29
#2楼
连不上一般三方面原因,电脑方面的串口选择不当,串口的通讯参数设置不当 串口驱动没装好。串口线严格按照规定的焊接,还有就是PLC或者PLC串口损坏
21878
bnnyygy
文章数:6241
年度积分:774
历史总积分:21878
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/23 14:31:41
#3楼
1,安装COMMGR,这个是负责和PLC通讯的,
2,安装COMMGR以后,打开软件设置正确的COM号,插上通讯线,自动搜索一下,显示搜索OK以后,编程软件才能正常上下载。


这个PLC应该很老了,容量小,性能差,学习我都嫌弃它不好用,你还是卖废品站吧,表情
26269
ytleaderplc
文章数:10977
年度积分:832
历史总积分:26269
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/6/23 16:34:56
#4楼
端口 站号 不对的可能性比较大