发表于:2025/5/31 17:11:44
#0楼
全网找了,没得教程或者太老了。

INTOUCH版本的2014,11.1,

PLC是 CJ2M 带以太网的,EIP21模块单元号是 "1",下面拨码设置的16#1+0(16进制的的),IP地址是192.168.3.16(位数必须和拨码10<16#的10=10进制的16>对应)

驱动就是驱动包自带的


没啥特殊的,就是INTOUCH 地址那里有点绕,

INTOUCH的描述

<IP Address>:<Port Number>:<Network Address>:<Node Number>

192.168.3.16:9600:0:16  反正我这样就可以了,


IP地址+端口+单元号+拨码值<IP最后面的>
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 5.jpg

附件 6.jpg






END

如果有问题,请大佬补充;


这个是一个朋友的公司用的INTOUCH和AB的PLC链接偶尔掉线,我熟悉软件顺便学习一下,和西门子那些类似。


PS:
朋友那台设备是老美的,很老的工控一体机,之前就说掉线,WIN7系统日志看到网卡报错(黄色的信息),上周我去查了一个USB 2.5G网卡,螃蟹的,后来反应还是掉线,我建议重新弄一台电脑装INTOCU测试,<软件+驱动+授权>,结果朋友装了好久都没装上,系统也重装了。

我个人感觉那台设备很老了,也不存在软件问题,还是硬件问题,USB网卡可能不太稳定导致的<但是PING一直不丢包>。。。。
[此贴子已经被作者于2025/6/3 15:12:30编辑过]
26215
ytleaderplc
文章数:10966
年度积分:778
历史总积分:26215
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/6/5 17:17:54
#1楼
这些设备不坏怎么都好,坏了麻烦的时候多。