您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:236 [上一页] [1] [2] [下一页]
5841
truezhang
文章数:961
年度积分:170
历史总积分:5841
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2025/5/26 8:30:22
#0楼
我们有一批压力传感器,接线是2线制的4~20mA,由于模块输入只能接电压,接头处并了个250欧姆的电阻,如果不接入模块用万用表测传感器接头电压,电压值和实际值能算出来基本一致。但奇怪的是当接头插入模块后,然后再用万用表再测接头处电压,电压会下降一点,导致最终读数不准。换新号发生器输出电压就不会有这样情况,接头插入前后电压都是一样的。这个算是谁的问题?
[此贴子已经被jint于2025/5/27 16:47:00编辑过]
1519
981183833
文章数:334
年度积分:477
历史总积分:1519
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/5/26 14:14:01
#1楼
既然换了一个传感器没有问题了,那肯定就是那个压力传感器的问题呗
43626
YXBK 版主
文章数:19990
年度积分:1005
历史总积分:43626
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/5/26 14:39:42
#2楼
这个真不好说是哪个的问题,是匹配的问题
大家一起学习
5841
truezhang
文章数:961
年度积分:170
历史总积分:5841
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2025/5/26 18:28:43
#3楼
一共8个传感器,2个模块各4路通道,所有传感器不接入通道前电压值都偏高(且接入前比较符合实际数值),接入后全部都偏低,而且电压越高,偏差越大,例如接入前电压是1.8V,接入后变成1.75V,接入前是3.1V,接入后就是3.0V了。所有通道,所有传感器多次测试都是这个现象。用信号发生器代替传感器就没有这个现象,反正很奇怪。
[此贴子已经被作者于2025/5/26 18:29:39编辑过]
11200
Tivian
文章数:2695
年度积分:682
历史总积分:11200
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/5/26 18:32:57
#4楼
感觉是模块输入阻抗比较低,有部分电流从模块流过去了,你可以测下正常通道和故障通道的电流看看
20669
877476825
文章数:8539
年度积分:600
历史总积分:20669
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/26 20:04:28
#5楼
以下是引用truezhang2025/5/26 18:28:43的发言:我们有一批压力传感器,接线是2线制的4~20mA,由于模块输入只能接电压,接头处并了个250欧姆的电阻,如果不接入模块用万用表测传感器接头电压,电压值和实际值能算出来基本一致。附件 微信图片_20250526200229.jpg



是串个250欧的电阻。而不是并个电阻。如图
不走寻常路。
20669
877476825
文章数:8539
年度积分:600
历史总积分:20669
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/26 20:06:24
#6楼
一般传感器电压信号不会引起压降
附件 微信图片_20250526200748.jpg
[此贴子已经被作者于2025/5/26 20:07:55编辑过]
不走寻常路。
5841
truezhang
文章数:961
年度积分:170
历史总积分:5841
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2025/5/27 7:51:57
#7楼
回复 #5楼 877476825
并联250欧电阻是指针对模块输入口来说的,本来认为只是电压检测,按理说不会分压,但实际上就是这么奇怪,我测了十几组数据,都是接入模块后电压有所下降
24965
dlr
文章数:4455
年度积分:451
历史总积分:24965
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/5/27 16:05:42
#8楼
   没有看到具体的供电及接线方式,仅从楼主的发帖和回帖来看;模块的输入电阻不会太低,因为用信号发生器代替传感器时电压是正常的,看来传感器有问题,可能该型传感器的输出电阻不够大。如果有电阻箱或线性的线绕电位器,用其来代替传感器的负载电阻,对传感器进行测试,观测负载电阻在250欧变化正负50或100欧时的电流变化范围(负载电阻两端的电压变化范围),来判断传感器是否有问题。
17928
329345277
文章数:5646
年度积分:488
历史总积分:17928
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2025/5/28 5:27:20
#9楼
加一个隔离器(4-20mA输入——0-10V输出)试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005