您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:122 [上一页] [1] [下一页]
17823
329345277
文章数:5631
年度积分:383
历史总积分:17823
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2025/4/27 20:16:48
#0楼
去年还是什么时候随手在电脑里装了个2.8版本吧的
其他版本都放在虚拟机里了。现在身边几个都在用2.7的版本。有时就简单看下程序,懒的打开虚拟机。但我改动后他们都打不开了
想着把主机软件版本降下来。
卸载……安装……
一切正常。
可惜再打开软件时提示
附件 微信截图_20250427201436.jpg
有没有遇到过的啊

难道不能降级
[此贴子已经被作者于2025/4/27 20:17:13编辑过]
21045
fireray
文章数:3659
年度积分:408
历史总积分:21045
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2025/4/27 22:24:16
#1楼
卸载,然后清除注册表内所有带有microwin字母的选项。这样电脑就不知道你装过软件了
此帖发自手机工控论坛
821
yao.boshi
文章数:15
年度积分:85
历史总积分:821
注册时间:2011/5/10
发站内信
发表于:2025/4/29 9:15:04
#2楼
先下载个S7-200 SMART 清除工具Sweeper Tool Readme,然后重新装2.7
17823
329345277
文章数:5631
年度积分:383
历史总积分:17823
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2025/4/29 9:22:19
#3楼
经过不停的安装、卸载
查找注册表 搜索 STEP 7-MicroWIN SMART
查找注册表 搜索 STEP7
查找注册表 搜索 MicroWIN
查找注册表 搜索 SMART
看到可能有关的都给删除。发反正也不知道具体那个起作用了。
再安装,好了
表情表情表情
表情表情表情