您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:101 [上一页] [1] [下一页]
106
1608301588
文章数:14
年度积分:106
历史总积分:106
注册时间:2024/2/29
发站内信
发表于:2025/4/24 11:38:12
#0楼
首先介绍什么是4-20mA      
  在工业自动化场景中,传感器测量温度、压力、速度参数等非电信号时,通常需借助变送器进行信号转换。这类设备通过将物理量转化为标准化的4-20mA直流电流实现信号传输,其中4mA对应量程下限,20mA代表上限值。采用电流传输制式主要由于其在远距离传输(可达数百米)时具备抗干扰性强、线路损耗低的特性。          
  那么在工业现场,要完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。          
  为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4-20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。        
  肯定有人会问:为什么选择4-20mA而不是0-20mA呢?很简单,如果0是最小,那么开路故障就检测不到了!

下面介绍4-20mA如何采集和测量接线
  1、 4-20mA直接采集方案使用具备4-20mA输入的采集仪的测量方法.
  本方案选用的是阿尔泰科技具有4-20mA采集功能的产品为例:
 
附件 1.jpg

4-20mA直接采集产品接线方式图 
附件 2.jpg
2 、分流电阻采集方案通过分流电阻进行电流→电压转换的测量方法        
   通过分流电阻进行电流→电压转换的测量方法
对于电压输出的采集器,要采集4-20mA信号通常采用通过取样电阻的方式。一般使用250欧的电阻作为取样电阻,由U=I * R计算可以得到4-20mA的信号就转换成为了1-5V的电压信号。众所周知电阻是存在误差的,采样电阻的误差会直接影响到电流采集的准确度。同时在电流流过电阻的过程中会产生热量,所以在选择电阻的时候既要考虑到电阻准确,也要考虑到电阻的温度漂移值。

电阻值和额定的选择
    将 4-20 mA 转换为电压时的电阻值一般使用 250 Ω。因为会转换为 1-5V,便于处理。最大消耗功率为0.1W(=5V*20 mA),因此额定应达到1/4 W 以上。容许公差与要求的转换精度也有关系,但一般选择 ±0.1%。

附件 3.jpg

   250Ω电阻并不是标准电阻值,不能作为通用电阻获取,但能够以合成电阻制作。例如,将4个1kΩ 电阻并联连接,或将120Ω与130Ω电阻串联连接,即可获得250Ω电阻。

附件 4.jpg

3、信号转换器测量方案

 使用信号转换器的测量方法
 用电压采集卡采集4-20mA信号,最简单的方式使用信号隔离转换器。可方便快捷的搭建系统。

阿尔泰科技对应产品型号S1105D

参数:输入0-20mA或4-20mA

输出:0-5V、0-10V、±5V、±10V

响应频率10-30Khz

供电:24VDC

接线方式如下

附件 5.jpg



你学会了吗?


19649
pqsh 版主
文章数:7473
年度积分:265
历史总积分:19649
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2025/4/25 9:24:53
#1楼
专业性还是有点问题, 错误还是有些.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003