您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:147 [上一页] [1] [2] [下一页]
10585
yutianhe95
文章数:3439
年度积分:327
历史总积分:10585
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/4/24 9:44:26
#0楼
355KW低压电机,做好成品后第一次测试,前期电机工程师计算额定电流680A,6极电机,带行星齿轮箱减速装置,负载是水泵,上管道测试。
电源:630KVA油变空载,外加660KW光伏并网(测试期间根据并网柜电表计量显示发电量350-400KW左右,电流约650-750A左右,可能有误差但不大)。

起动前电网电压410-413V,,软起动电压斜坡/电流斜坡均测过。电压斜坡方式时初始电压40%-60%,电流斜坡方式时400%限流。

根据电机工程师要求启动时间在超过3.5倍后时间不能超过60s,启动过程到30秒左右时电压降到330V左右了,电流2300A上下,不超过2400。
后期根据情况启动时间从30-50秒都试过,干不起来。

大家不要说啥变频起动,老板不舍得花钱,不然早买了。


补充:带泵空转,起动时最高电流1200-1300A,完成后190A左右,
      不带泵空转180A左右。电机有没问题?
[此贴子已经被作者于2025/4/24 10:12:38编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10585
yutianhe95
文章数:3439
年度积分:327
历史总积分:10585
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/4/24 10:06:22
#1楼
我的个人觉得即使光伏瞬时输出的功率不高,但毕竟是并网模式,打个三折也有100KW+了,再加上变压器还启动不起来? 确实是负载太重了还是电机本身原因?

继续补充:水泵叶轮角度已经调了4次,从开始设计的+2°,一直到-2,-6,现在-10,等光伏发电容量上去再试一次。
[此贴子已经被作者于2025/4/24 10:29:16编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
26015
ytleaderplc
文章数:10900
年度积分:578
历史总积分:26015
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/4/24 14:51:40
#2楼
电机出厂不做测试吗 有问题的可能性不大吧
当然万分之一或者更高的概率也可能出厂就不好。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
10585
yutianhe95
文章数:3439
年度积分:327
历史总积分:10585
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/4/24 15:54:15
#3楼
回复 #2楼 ytleaderplc
电机我们自己电机车间生产的,首次测试遇到了问题
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
18475
老兔子
文章数:2498
年度积分:393
历史总积分:18475
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2025/4/24 20:14:34
#4楼
你的电源容量不够,启动时压降超过10%就难以启动(特别是电机越大越是这样)。不知道你有没有终端补偿电容柜。

你要保证启动压降不要超过10%,超过了就难以启动。
10585
yutianhe95
文章数:3439
年度积分:327
历史总积分:10585
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/4/24 20:36:14
#5楼
以下是引用老兔子2025/4/24 20:14:34的发言:
你的电源容量不够,启动时压降超过10%就难以启动(特别是电机越大越是这样)。不知道你有没有终端补偿电容柜。

你要保证启动压降不要超过10%,超过了就难以启动。

光630变压器是不够,所以才借助的光伏并网发电量,电压也由400调到了410左右去了。
我有个疑问,光伏发电量这么大难道这么虚?逆变器瞬时发电量再不够,打个3折也有100多kw,加上变压器的630kva还是不够?
[此贴子已经被作者于2025/4/24 20:37:25编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10585
yutianhe95
文章数:3439
年度积分:327
历史总积分:10585
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/4/24 20:39:07
#6楼
回复 #4楼 老兔子
如果还不行,那只有将另外一台停掉的400kva变压器恢复,两台并联使用了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
27575
yanwen0227
文章数:15492
年度积分:59
历史总积分:27575
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2025/4/24 20:47:50
#7楼
启动时测量一下电机电压是多少?
10585
yutianhe95
文章数:3439
年度积分:327
历史总积分:10585
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/4/24 21:10:37
#8楼
以下是引用老兔子2025/4/24 20:14:34的发言:
你的电源容量不够,启动时压降超过10%就难以启动(特别是电机越大越是这样)。不知道你有没有终端补偿电容柜。

你要保证启动压降不要超过10%,超过了就难以启动。

没有终端补偿,只有低压柜侧集中补偿,300kVar,启动前全部投入是否可以一试?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10585
yutianhe95
文章数:3439
年度积分:327
历史总积分:10585
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/4/25 14:16:55
#9楼
干起来了,今天中午1:30左右,电网电压413V左右,光伏并网电流580-600A之间,起动前手动投入全部电容,电压升高到428V了,赶紧开机,生怕电压过高把一些电气设备高搞烧了。启动完成过后电容柜再切换到自动模式。

启动过程中最低电压345V,持续了不到3秒钟,整个启动过程33秒。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004