附件 微信图片_20250406094702.jpg

这种遥控正反转板,用于控制550w单相电机正反转。板子继电器是10a的耐用不?电机工作电流为3.6a。正反转切换不频繁。一小时两三次。板子继电器是10a的耐用不?耐用不?

不走寻常路。
19974
1053370790
文章数:4456
年度积分:684
历史总积分:19974
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2025/4/6 10:32:00
#1楼
外接继电器或接触器吧,这种继电器那么大电流还是算了吧。
26493
ytleaderplc
文章数:11076
年度积分:1056
历史总积分:26493
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/4/6 10:45:27
#2楼
用一个两个月有可能
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
44108
YXBK 版主
文章数:20207
年度积分:1487
历史总积分:44108
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/4/6 11:13:25
#3楼
550w电机应该是没问题的,电动伸缩门就是这样控制的
大家一起学习
1735
981183833
文章数:351
年度积分:693
历史总积分:1735
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/4/6 11:35:09
#4楼
短时间控制还可以,长时间的还是建议外接,坏了更换起来也方便
4950
15898151893
文章数:1449
年度积分:1057
历史总积分:4950
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/4/6 12:47:50
#5楼
看做工硬不硬,过硬用个一年半载问题不大。
86289
ZCMY 版主
文章数:47575
年度积分:808
历史总积分:86289
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/4/6 15:47:34
#6楼
小了,换大的继电器;
7319
273708367
文章数:1125
年度积分:569
历史总积分:7319
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2025/4/6 20:25:25
#7楼
不频繁控制的话还好
39442
知道一点
文章数:23187
年度积分:1134
历史总积分:39442
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/4/6 22:01:01
#8楼
继电器没问题,只是板子做没做特殊处理
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19565
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:732
历史总积分:19565
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2025/4/7 1:19:44
#9楼
使用频率低一年半载还是可以的。