请问大师一个问题,有两台22千瓦抽浆泵电动机,三相电压,390V,391.390V,电动机的电流有一相高差不多7安培,一台电动机三相电流是,46.5A,47A,54.5A,另外一台电动机的电流是47A,48A,55A,因为我们这个泵抽差不多一分钟,超负荷也没有办法,换了电动机还是一样的,有一相电流高差不多7A,麻烦问一下这个有什么办法解决,谢谢师傅些。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
27207
goldage
文章数:15354
年度积分:499
历史总积分:27207
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/4/1 21:30:37
#1楼
相差7A算是比较大的,运行起来发热是不是正常?
5058
shpw
文章数:886
年度积分:164
历史总积分:5058
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2025/4/1 23:34:55
#2楼
赶紧装一个炜固的US13  电流报警器,可监控三相电流不平衡  电流过低  电流过大 都能报警。
附件 US13-3.jpg
8925
chengzheng
文章数:1712
年度积分:293
历史总积分:8925
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2025/4/2 6:14:04
#3楼
会不会是泵坏了  ?
43266
YXBK 版主
文章数:19859
年度积分:645
历史总积分:43266
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/4/2 8:05:51
#4楼
试一下空载电流怎样
大家一起学习
10932
Tivian
文章数:2608
年度积分:414
历史总积分:10932
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/4/2 8:55:37
#5楼
有另外的谐波干扰,也会电流不平衡,这种情况电机温度不高,就不用管它 你最好检查下为什么会超电流
15342
xuhuifox
文章数:2880
年度积分:259
历史总积分:15342
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2025/4/2 10:33:18
#6楼
要是电机长期运行,好比连续运行两个小时,温度小于六十度,电流也一直是这个样子,就不用管!
                 一切为了生活
1297
981183833
文章数:257
年度积分:255
历史总积分:1297
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/4/2 10:43:47
#7楼
把电流高的那根线换掉试一下,或者有没有可能虚接