您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:115 [上一页] [1] [下一页]
1687
换物客
文章数:118
年度积分:63
历史总积分:1687
注册时间:2017/1/26
发站内信
发表于:2025/3/21 12:30:09
#0楼
变电站电压异常,实际没有接地,将小电流选线装置注入控制停止还不行。只有注入控制又重启后电压恢复正常,请教什么原因引起及查找处理方向。
附件 IMG_20250321_122135.jpg



附件 IMG_20250321_122047.jpg



附件 IMG_20250321_122000.jpg
此帖发自手机工控论坛
11809
346953791
文章数:2947
年度积分:237
历史总积分:11809
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2025/3/21 18:51:12
#1楼
你的I母A相接地了。。相电压都变线电压了。你说实际没接地,那是怎么确定的实际没有接地呢。查一下吧。。。
[此贴子已经被作者于2025/3/21 18:52:49编辑过]
1687
换物客
文章数:118
年度积分:63
历史总积分:1687
注册时间:2017/1/26
发站内信
发表于:2025/3/21 19:26:11
#2楼
近期这种现象反复出现,每次只要将图二的小电流选线装置重启后,后台显示的接地状态就消失了,请见图三
[此贴子已经被作者于2025/3/21 19:30:49编辑过]
此帖发自手机工控论坛
11809
346953791
文章数:2947
年度积分:237
历史总积分:11809
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2025/3/22 7:50:40
#3楼
那就检查PT二次看看
此帖发自手机工控论坛
10470
yutianhe95
文章数:3407
年度积分:212
历史总积分:10470
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/3/22 14:16:55
#4楼
单相接地不是断线,如果PT有开口电压保护,应该有显示对应电压,6KV接触的少,10KV单相接地PT开口电压一般为100V
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11809
346953791
文章数:2947
年度积分:237
历史总积分:11809
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2025/3/23 19:06:58
#5楼
回复 #4楼 yutianhe95
开口不能有电压的,超过30V保护就该动作了。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004