上电电机运行,一分钟后停止,过30分钟后又自动运行,如此自动循环运行,请教大神们怎么设计电路图
21301
hwl123
文章数:5847
年度积分:205
历史总积分:21301
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2025/3/21 16:30:04
#1楼
用双时间循环时间继电器不行吗?
19913
honghaii
文章数:7967
年度积分:276
历史总积分:19913
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2025/3/21 16:54:05
#2楼
肯定可以的。看楼主能用就行。
43204
YXBK 版主
文章数:19833
年度积分:583
历史总积分:43204
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/3/21 17:06:54
#3楼
感谢马云,实物接线图都画好了

附件 微信截图_20250321170408.jpg

附件 微信截图_20250321170511.jpg
大家一起学习
17750
pan_xiansheng
文章数:2349
年度积分:244
历史总积分:17750
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/3/21 17:10:53
#4楼
你如果用2个普通的时间继电器,理论上可行,但由于触点动作的时间差,往往回误动作,可以用双定时循环时间继电器。

附件 截图.jpg
43204
YXBK 版主
文章数:19833
年度积分:583
历史总积分:43204
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/3/21 19:17:22
#5楼
来个普通的,理论上是可以的,实际上不知会不会抢触头


附件 微信截图_20250321191610.jpg
大家一起学习
10888
Tivian
文章数:2594
年度积分:370
历史总积分:10888
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/3/21 19:37:41
#6楼
用双时间继电器最方便了,零线少,接线少,故障率更低
4381
15898151893
文章数:1319
年度积分:488
历史总积分:4381
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/3/21 23:58:35
#7楼
用两个计时器也可以,双计时的都行。
90
547520288
文章数:19
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2024/11/11
发站内信
发表于:2025/3/22 12:12:50
#8楼
用时间继电器就可以了。
25847
ytleaderplc
文章数:10830
年度积分:410
历史总积分:25847
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/3/23 9:04:05
#9楼
闪烁电路  两个时间继电器的比较常见。