您现在所在的是:

变频器维修

回帖:1个,阅读:119 [上一页] [1] [下一页]
4041
cjtdz
文章数:666
年度积分:105
历史总积分:4041
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2025/3/13 11:46:11
#0楼
附件 微信图片_20250313113045.jpg

附件 微信图片_20250313113200.jpg

附件 微信图片_20250313113206.jpg

附件 微信图片_20250313113211.jpg

附件 微信图片_20250313113743.jpg

一台HEDY(七喜)HD710-40T00150变频器,出现F002,查手册得知是电源电压过高,明显是电路板电压检测电路出现了故障。不知道此机电压检测用的是什么电路,是电路板上哪一部分?求大师们指导一下,在此多谢!
附件 微信图片_20250313115154.jpg
[此贴子已经被作者于2025/3/13 11:51:39编辑过]
4041
cjtdz
文章数:666
年度积分:105
历史总积分:4041
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2025/3/13 14:36:03
#1楼
附件 2345截图20250313143527.jpg

这几个是不是电压检测取样电阻?