       西门子1200PLC项目扩充点数设计新方案,供大家参考。
       1200PLC本体实际已经加满了8个扩展模块,但是IO点数还差一部分,还不想要增加PLC的硬件成本,最佳方案是加ET200SP CN接口模块,该接口模块适用于分布式远程IO系统,通过它就可以将SMART200扩展模块通过PN通讯和1200连接,只需要硬件组态,不需要编写通讯程序,12000PLC组态后的IO地址,SMART200扩展模块完全可以直接使用,很方便很实用,还省下不少项目成本。
硬件组成:西门子S7-1200PLC,后面挂接200 SMART IO 模块,中间使用的是大连德嘉的ET200SP CN接口模块
附件 ET200SP CN_TUOPU.jpg
[此贴子已经被作者于2024/12/4 11:25:47编辑过]
8090
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1796
年度积分:1156
历史总积分:8090
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2024/12/4 11:08:01
#1楼
如果1200PLC后面想加1200扩展模块,可以加ET1200SP接口模块
典型应用S7-1200 PLC+ET1200SP+扩展模块,客户现场安装实拍图如下,红框圈出产品即为大连德嘉的ET1200SP接口模块,与S7-1200CPU和扩展模块自成一体,搭配一样风格的外观,更加协调,间接提升项目的作业能力和工程档次!
附件 ET1200SP-03现场实拍图 拷贝.jpg
[此贴子已经被作者于2024/12/4 11:29:37编辑过]
8090
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1796
年度积分:1156
历史总积分:8090
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2024/12/5 11:28:55
#2楼
案例分享
下图中,客户使用型号为ET1200SP-12接口模块,该接口模块具有两个以太网端口,通过PN和S7-1200通讯,最多可以带12个1200扩展模块
只要组态好模块配置就行,不需要编写通讯程序,非常简单便捷!
附件 微信图片编辑_20241205112623.jpg
8090
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1796
年度积分:1156
历史总积分:8090
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2024/12/13 11:23:36
#3楼
下图方案CPU采用1511-1PN,挂接smart扩展模块实际现场照片,1500plc负载能力是非常强的,大项目的话,可以完全接百余个IO模块是没有问题的
附件 1-1.jpg
[此贴子已经被作者于2024/12/13 11:26:54编辑过]