发表于:2024/11/11 15:25:52
#0楼
近日改了2台古早的工频空压机,一台90KW,一台160KW,新搞90KW的,运行一会控制器报输入缺相,现场条件有限也想偷懒,原来工频电源互感器位置直接穿的变频器进线,量了一下,三相电流不平衡,其中一相低于另外两相20A!断路器上下无压差,断路器无问题,输入电压恒定无波动,唯一一点现场只有50线,做的双线输入!怀疑有根电源线他们没压好,毕竟他们锤子砸得,看上去有点不靠谱!搞得太晚也不想折腾,绕过互感器就这样用!
隔了几天把160KW也改了,顺手量了一下变频器输入电流,也是三相相差20%以上,只是不是固定某一相电流低!
问题来了,是什么导致输入电流波动这么大呢?差个几A倒是见过,差这么多还第一次遇到!变频器是国产的,桥式整流,电抗器虽然没有,再减配也不至于引发这种情况!客户是做玻璃产品的,需要加热,可能存在高频加热,现场还在施工,电焊肯定是有的,会不会这些导致电网污染,再引起电流波动不平衡?
隔了几天把160KW也改了,顺手量了一下变频器输入电流,也是三相相差20%以上,只是不是固定某一相电流低!
问题来了,是什么导致输入电流波动这么大呢?差个几A倒是见过,差这么多还第一次遇到!变频器是国产的,桥式整流,电抗器虽然没有,再减配也不至于引发这种情况!客户是做玻璃产品的,需要加热,可能存在高频加热,现场还在施工,电焊肯定是有的,会不会这些导致电网污染,再引起电流波动不平衡?
[此贴子已经被jint于2024/11/12 11:10:48编辑过]