您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:462 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电子元件测量

11836
346953791
文章数:2950
年度积分:264
历史总积分:11836
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2024/10/20 9:56:39
#0楼
一个电源模块,是直流24V输入,输出2路一路24V,一路5V。。现在没有输出了。。测量其中一个元件发现用万用表测不出来,二极管特性没有,型号是P6KE33CA。。这种元件怎么判断好坏呢。。
附件 IMG_20241020_095044.jpg



附件 IMG_20241020_095035.jpg
此帖发自手机工控论坛
43264
YXBK 版主
文章数:19857
年度积分:643
历史总积分:43264
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/10/20 10:44:13
#1楼
大家一起学习
38903
知道一点
文章数:22972
年度积分:595
历史总积分:38903
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/10/20 11:37:11
#2楼
正反测(电阻高档)都不通or阻值近似就是坏了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10932
Tivian
文章数:2608
年度积分:414
历史总积分:10932
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/10/20 12:12:45
#3楼
p6ke33是静电和浪涌保护(TVS/ESD)   正反不通是正常的 麻烦先识别型号 知道是什么类型的管子 再判断好坏
此帖发自手机工控论坛
20369
877476825
文章数:8408
年度积分:300
历史总积分:20369
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/10/20 12:14:57
#4楼
二极管标志一般一端有个圆圈。
不走寻常路。
11836
346953791
文章数:2950
年度积分:264
历史总积分:11836
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2024/10/20 14:47:13
#5楼
以下是引用Tivian2024/10/20 12:12:45的发言:
p6ke33是静电和浪涌保护(TVS/ESD)   正反不通是正常的 麻烦先识别型号 知道是什么类型的管子 再判断好坏
型号就是P6KE33CA,按普通万用表二极管测量方法,是不行的。
此帖发自手机工控论坛
5688
2233296153
文章数:676
年度积分:230
历史总积分:5688
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2024/10/20 15:05:43
#6楼
双向TVS二极管,这款截止电压28.2V,两端加电压28.2V才1ma电流,单独的万用表测量就不要想了吧
11836
346953791
文章数:2950
年度积分:264
历史总积分:11836
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2024/10/20 15:18:15
#7楼
以下是引用22332961532024/10/20 15:05:43的发言:
双向TVS二极管,这款截止电压28.2V,两端加电压28.2V才1ma电流,单独的万用表测量就不要想了吧
哦,那就是说,只要不短路就认为是好的吗?
此帖发自手机工控论坛
18401
老兔子
文章数:2496
年度积分:319
历史总积分:18401
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/10/20 20:39:15
#8楼
检查图中那块八脚集成块及其外围电路吧,它应该是降压模块电路。
38903
知道一点
文章数:22972
年度积分:595
历史总积分:38903
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/10/20 21:09:02
#9楼
以下是引用8774768252024/10/20 12:14:57的发言:
二极管标志一般一端有个圆圈。
我还以为改革了~依据文字来确定方向
快乐 幸福 自由 比什么都重要