您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:136 [上一页] [1] [下一页]
2145
qw945923000
文章数:368
年度积分:1061
历史总积分:2145
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2024/10/19 14:59:43
#0楼
据了解这个用电抗当负载应该是可行的。占地小,且可以带大电流。但不知道具体参数是多少,问卖家都需要电感量,以及我变频器的参数。这个第一次做实在不确定我描述的对不对,有明白的老师请指点一下,感谢
19022
xq09181 版主
文章数:3440
年度积分:880
历史总积分:19022
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/10/19 15:43:58
#1楼
如果是380V输出电压下的带载,面临满足电源容量和负载容量的困难。若能满足,带3相电机就好了,没必要换用电抗负载。
想来,用电抗做负载,是输出较低电压情况下,实现大电流输出来试机,即检验IGBT模块的开通能力及驱动电路的状态,尤其某些变频器允许低电压下输出频率为50Hz,这就低压下大电流输出提供了前提条件。
因而也否为电抗制作者提供如下参数:电抗器额定电压降20V,流通电流为100A(可为别的数值)。由此,设计者可决定电感量、匝数及线径。20V是否合适,也可以商量的。20V100A,单相220V输入功率也近3kW了,一般市电是可以达到这个容量的。
以上仅供参考,欢迎大家参与意见。
若变频器无些低压全频功能,则需另外提供低的直流母线电压(需要较大功率的直流恒压、恒流源设备),来完成带载试机。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2145
qw945923000
文章数:368
年度积分:1061
历史总积分:2145
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2024/10/22 8:59:50
#2楼
感谢咸老师的回复,在绝大部分情况下带小功率电机确实是可以了。但目前遇到过很多情况都是在自己这测试正常,到现场就出现问题,报过载,过流等情况还是很多的。所以才想到空间小点且能带大电流的这种电抗,之前确实见过有这样使用的,尤其是一些造变频器的厂家很多都是用这个进行出厂测试的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002