发表于:2024/10/6 14:48:40
#0楼
食堂南侧配电室,更换35W灯泡一个,接上不壳,检查灯下开关箱里灯空气开关下口220V,而灯口处却只有100多伏,再检查灯开关箱发現零钱没接,零钱压根没接进箱。
临时把灯改到对侧配电柜的上方,相线取自配电柜里一个备用开关上,零钱取自该柜内零钱排,重新将灯接好,合上该备用开关,灯亮了。
临时把灯改到对侧配电柜的上方,相线取自配电柜里一个备用开关上,零钱取自该柜内零钱排,重新将灯接好,合上该备用开关,灯亮了。
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度