您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:191 [上一页] [1] [下一页]
2720
1569848624
文章数:301
年度积分:153
历史总积分:2720
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2024/9/30 9:02:06
#0楼
非常感谢!大家的帮助!
此帖发自手机工控论坛
43592
YXBK 版主
文章数:19981
年度积分:971
历史总积分:43592
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/30 9:44:11
#1楼
这个指令台达与三菱的用法一样的
大家一起学习
2720
1569848624
文章数:301
年度积分:153
历史总积分:2720
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2024/9/30 10:06:11
#2楼
输入不了,报错误,大家国庆快乐!
此帖发自手机工控论坛
26126
ytleaderplc
文章数:10933
年度积分:689
历史总积分:26126
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/9/30 10:08:25
#3楼
试了试
MOV C16 E 这样可以
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1480
981183833
文章数:314
年度积分:438
历史总积分:1480
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/9/30 10:58:28
#4楼
可能是部分型号的不支持这么写
17933
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:427
历史总积分:17933
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/9/30 11:14:49
#5楼
台达PLC指令与三菱仅仅是相似,并非完全一样,三菱的变址是Z0,而台达的是E0,见下图:

附件 截图.jpg
2720
1569848624
文章数:301
年度积分:153
历史总积分:2720
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2024/9/30 11:27:28
#6楼
非常感谢!5楼的师傅
此帖发自手机工控论坛