用*f13模板生成EPLAN端子图时,如果是多层端子,每层都需要加插入式跳线,端子图会出现以下这种情况

附件 错误的端子图.jpg

这种情况的原因是,端子图的模板文件(*.f13)这一属性<13018>设置成0了

附件 错误的设置.jpg

改成这样,我的端子图跳线这一栏比较紧凑,设置成了2mm,如果你的模板这一栏够大,这个数值可以再大点

附件 正确的设置.jpg

这样不同层的插入式跳线就分开了


附件 正确的端子图.jpg