您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:366 [上一页] [1] [下一页]
7003
机栝
文章数:965
年度积分:231
历史总积分:7003
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2024/9/23 11:03:55
#0楼
电路是从市电接到380V-415V自耦变压器上,再从变压器接到设备上,设备中有三相变频器,和一些220V的高频加热器。现在遇到的问题是三相的用电设备都能正常工作,高频加热器的输入端压敏电阻爆掉了,我测了电压值,在不带负载的情况下,三相均在415V左右,单相都在230V左右,但是一单带负载,线电压不变,但是相电压会下降到190V。
开始以为是变压器离得太远--10米左右,就把变压器放在配电箱旁边,结果还是一样。
用市电直接通入加热器,电压值不会发生变化。
所以怀疑是变压器的问题,但是变压器为什么会出现这种问题呢?
知行合一。
7003
机栝
文章数:965
年度积分:231
历史总积分:7003
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2024/9/23 11:05:24
#1楼
变压器是11KVA,三相负载3KW,单相负载2.5KW
知行合一。
10932
Tivian
文章数:2608
年度积分:414
历史总积分:10932
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/9/23 11:09:07
#2楼
感觉你可以换个大点的变压器了,单相负载加三相负载,已经超过变压器的额定功率了 特别是单相的
43264
YXBK 版主
文章数:19857
年度积分:643
历史总积分:43264
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/23 11:31:20
#3楼
但是一单带负载,线电压不变,但是相电压会下降到190V

量一下该相电流有多大
大家一起学习
2692
s7200
文章数:263
年度积分:147
历史总积分:2692
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2024/9/23 20:27:22
#4楼
11kva变压器二次电流大概是15A,3KW负载大概是6A,2.5kw单相负载约11A,11+6=17A,而且自耦变压器负载能力比一般变压器还要小,单相过载严重,所以压降大了
20369
877476825
文章数:8408
年度积分:300
历史总积分:20369
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/9/24 7:48:45
#5楼
启动时检测下电压,电流变化,应该是带载能力不够。单相负载均匀三相分布试试
不走寻常路。
7003
机栝
文章数:965
年度积分:231
历史总积分:7003
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2024/9/24 8:20:55
#6楼
以下是引用s72002024/9/23 20:27:22的发言:
11kva变压器二次电流大概是15A,3KW负载大概是6A,2.5kw单相负载约11A,11+6=17A,而且自耦变压器负载能力比一般变压器还要小,单相过载严重,所以压降大了
有道理,我测测电流去,本来是拿来试车用的,以为顶几分钟应该没事。
知行合一。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004