您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:388 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
2278564476
文章数:1
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2024/9/19
发站内信
发表于:2024/9/19 11:22:58
#0楼
急停按钮按下有时候有反应,能断开接触器线圈,有时候又没有反应,是怎么回事?线的接触没问题,按钮也没问题。接线是空开出来一根火线接急停,急停出来的线接了接触器的A1。求指教
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2024/9/19 16:45:11
#1楼
你怎么判断接触器线圈没断开的?如果是看接触器的机械表现来判断的话,那就在你急停开关断开的状态测下接触器触点,我怀疑触点粘连。当然注意触电呢。
[此贴子已经被作者于2024/9/19 16:47:51编辑过]
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/19 16:54:16
#2楼
还有没有其他回路?

没断开时,线圈两端有没有用表量,有无电压
大家一起学习
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/9/19 17:11:30
#3楼
1、紧急停止你用的是常开还是常闭合?

2、可能你的电路中存在寄生回路?
286
hu8877
文章数:106
年度积分:286
历史总积分:286
注册时间:2021/12/3
发站内信
发表于:2024/9/19 18:45:20
#4楼
万用表交流档监控着,交流接触器A1.A2端,按急停看有没有电,画原理图可能会更直观’
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/9/19 21:09:45
#5楼
怀疑你的控制线路存在寄生电压,就是平时所讲的干扰,当然线路如果有破损也是可能的
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/9/19 21:47:46
#6楼
线路长不?换个接触器试试,监测下接触器电压
不走寻常路。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/9/19 23:14:00
#7楼
急停可能使用的开点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5014
pdthtzb
文章数:453
年度积分:788
历史总积分:5014
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2024/9/20 7:13:11
#8楼
可以考虑交流是接触器铁芯粘连,从经碰到一个行车交流接触器就是这个现象,有时按下停止健还继续下降,换交流接触器后好了,拆开拆下交流接触器,发现动静铁芯接触面有薄薄一层油泥。
  田丰自动化
876
981183833
文章数:128
年度积分:876
历史总积分:876
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/9/20 8:22:57
#9楼
确定一下急停控制的是不是火线,如果不是会有断不开的情况

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006