您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:117 [上一页] [1] [下一页]
1042
xiaohaiyue
文章数:21
年度积分:64
历史总积分:1042
注册时间:2005/12/6
发站内信
发表于:2024/9/19 10:17:40
#0楼
安川官网下载的H1000系列变频器目录,第52页,制动电阻规格这一页,哪位老师能告诉一下:图中黄线圈住的部分为什么是空的? 7.5KW到30KW这一段,不能单用制动电阻吗?问了安川客服,还说右边的LKEB-是制动电阻,单配制动电阻那一列来。那一列明明是制动单元+制动电阻一体式的。安川官方人员为什么也这么低级?
手册里也标明了0.4-30KW的变频器都内置制动单元。
附件 无标题.jpg



附件 无标题2.jpg
[此贴子已经被作者于2024/9/19 10:27:26编辑过]
1042
xiaohaiyue
文章数:21
年度积分:64
历史总积分:1042
注册时间:2005/12/6
发站内信
发表于:2024/9/19 10:24:20
#1楼
只能编辑,
[此贴子已经被作者于2024/9/19 10:30:47编辑过]
1042
xiaohaiyue
文章数:21
年度积分:64
历史总积分:1042
注册时间:2005/12/6
发站内信
发表于:2024/9/19 10:31:48
#2楼
各位老师好!
42089
YXBK 版主
文章数:19324
年度积分:2503
历史总积分:42089
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/19 14:54:40
#3楼
要搞清楚制动单元、制动电阻、制动电阻单元,尤其是制动电阻与制动电阻单元

重型5.5KW以后的不能用单个制动电阻,要用制动电阻单元


附件 微信截图_20240919144232.jpg
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002