发表于:2024/9/10 17:44:03
#0楼
一个办公室回路空调只吹风,不制冷,电视有时可启动,有时启动不了。测量电压170左右。且不稳。想着某个断路器触点坏了,可惜不是。顺着上级一级一级查,发现跌落保险丝烧了,一个小县城找了好久。250kva,用的25A的熔丝。天气太热,没顾上拍照

[此贴子已经被作者于2024/9/10 18:06:24编辑过]
不走寻常路。