您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:690 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

刚干完一个私活

20252
877476825
文章数:8318
年度积分:183
历史总积分:20252
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/9/10 17:44:03
#0楼
附件 2013112391117.jpg


一个办公室回路空调只吹风,不制冷,电视有时可启动,有时启动不了。测量电压170左右。且不稳。想着某个断路器触点坏了,可惜不是。顺着上级一级一级查,发现跌落保险丝烧了,一个小县城找了好久。250kva,用的25A的熔丝。天气太热,没顾上拍照表情
[此贴子已经被作者于2024/9/10 18:06:24编辑过]
不走寻常路。
13635
hmz810220
文章数:3224
年度积分:138
历史总积分:13635
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2024/9/10 19:26:45
#1楼
这种我还真不敢送电
21937
cgmguangming
文章数:4359
年度积分:194
历史总积分:21937
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2024/9/10 20:17:50
#2楼
干上高压了,以前有高压本(特种作业证),就可以兼容低压本,现在高压证不能干低压了,即便有高压证低压也需要复审。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
10733
Tivian
文章数:2545
年度积分:215
历史总积分:10733
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/9/10 21:10:45
#3楼
高压证都复审了一次了,但一次都做过高压的事表情
26968
goldage
文章数:15258
年度积分:260
历史总积分:26968
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/9/10 21:11:03
#4楼
这个不是供电局的事情么
9328
towngas
文章数:1430
年度积分:155
历史总积分:9328
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2024/9/11 7:16:15
#5楼
这种缺相不容易查,因为合闸状态变压器回路缘故,高压进线指示灯会在半亮状态。
4590
YS-W
文章数:1051
年度积分:167
历史总积分:4590
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/9/11 7:57:17
#6楼
有证也没干过,还的3年一复审。
28700
秀空
文章数:13446
年度积分:192
历史总积分:28700
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2024/9/11 8:28:07
#7楼
以前搞过,那个时候还没有要求电工证。
19452
1053370790
文章数:4422
年度积分:162
历史总积分:19452
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2024/9/11 8:32:06
#8楼
上次公司也是这个坏了,拿出手机联系供电局客户经理(晚上九点半左右),十来分钟就过来了,爬杆,取下,换保险,上杆.搞定.这个不用自己去处理的
7488
7583124
文章数:505
年度积分:85
历史总积分:7488
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2024/9/11 9:09:03
#9楼
只关心私活给了多少钱表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006