附件 6666.jpg
这零点信号是不是伺服编码器Z相信号啊。这信号不想接它,把零点信号也设置成和近点信号(原点信号)一样,那这个指令还会不会带有DSZR,原点搜索功能啊!我肯定不会接Z相信号,除非是设计机床。但问题是要用到DSZR这个指令,就必须有零点信号的设置。手册上说可以和近点信号传感器设为一样,各位大佬是怎么用的?不要说只有ZRN指令,万一碰着限位不就挂了,FX5U都没有这个问题。。。


2191
chengfeil123
文章数:142
年度积分:310
历史总积分:2191
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2024/9/5 16:02:36
#1楼
可以设置和零点信号一样的
+1
10245
twtynijj
文章数:2603
年度积分:816
历史总积分:10245
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2024/9/5 16:47:07
#2楼
零点和原点都接同一个信号 就行了如X0  DSZR X0 X0 Y0 Y4
+1
42337
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2751
历史总积分:42337
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/5 18:58:42
#3楼
手册介绍的很清楚呀

附件 微信截图_20240905185724.jpg
大家一起学习
266
A罗志恒13880
文章数:270
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2024/9/5 20:04:35
#4楼
回复 #3楼 YXBK
手册上说是变得和ZRN一样。。ZRN是没有原点搜索功能的。
886
981183833
文章数:129
年度积分:886
历史总积分:886
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/9/6 8:12:40
#5楼
硬限位可以用M8344反转极限和M8343正转极限,回原点的时候,比如X2是负极限,X3是正极限那么.LD X2 OUT M8344和LD X3 OUT M8343就可以了,碰倒极限会自动进行反转的完全不用担心
42337
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2751
历史总积分:42337
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/6 8:31:40
#6楼
以下是引用A罗志恒138802024/9/5 20:04:35的发言:
手册上说是变得和ZRN一样。。ZRN是没有原点搜索功能的。


不是说完全一样,只是在近点信号时一样
+1
大家一起学习
38066
知道一点
文章数:22556
年度积分:2485
历史总积分:38066
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/9/6 11:31:06
#7楼
改过一个程序~与工艺要求有关
是个平板玻璃码放机,每次都要回原点开始,有2个检测开关
一个做减速点,一个做原点
买次回原点时要过原点开关一个距离,然后返回至原点检测开关有信号时清零
由于工艺特殊性,这样做的最大好处,每次都做了原点校准(检测开关的重复精度很高)
最后的效果满意~玻璃之间没间隙
快乐 幸福 自由 比什么都重要
266
A罗志恒13880
文章数:270
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2024/9/7 7:29:04
#8楼
回复 #7楼 知道一点
用编码器Z相信号不是更高吗。。。
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2024/9/7 8:37:09
#9楼
用过,近点和原点同一个点,