各位老师好;我这有一台伦茨22KW变频器输出缺相 P对U测量 265v  P对v测量265v  P对W测量15v    N对u测量265  N对v测量265v  N对W测量515V.维修经过;更换下桥臂光耦611 两个 把W相下桥电子元件对比测量,没有发现异常 接下来不知如何下手 请各位老师给予技术支持 先谢谢!!!
10562
xquan
文章数:2950
年度积分:290
历史总积分:10562
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2024/9/4 20:17:35
#1楼
上电运行,再看输出,希望成功
21074
kazefsh
文章数:7205
年度积分:1049
历史总积分:21074
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2024/9/4 22:11:26
#2楼
先说换了W相下桥驱动吗?
3938
2940076060
文章数:269
年度积分:528
历史总积分:3938
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2024/9/5 7:14:10
#3楼
光偶,还有驱动电阻也排查
此帖发自手机工控论坛
9460
1326893350
文章数:985
年度积分:843
历史总积分:9460
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2024/9/5 9:38:14
#4楼
请你买咸大师的几本书认真看完,你所遇到的问题就能解决!
森林之王
577
401145230
文章数:49
年度积分:577
历史总积分:577
注册时间:2020/4/9
发站内信
发表于:2024/9/5 16:31:56
#5楼
看波机看下驱动波形