请老师帮忙

3665
2385059287
文章数:320
年度积分:90
历史总积分:3665
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2024/9/4 18:00:33
#0楼
各位老师好;我这有一台伦茨22KW变频器输出缺相 P对U测量 265v  P对v测量265v  P对W测量15v    N对u测量265  N对v测量265v  N对W测量515V.维修经过;更换下桥臂光耦611 两个 把W相下桥电子元件对比测量,没有发现异常 接下来不知如何下手 请各位老师给予技术支持 先谢谢!!!
10818
xquan
文章数:2968
年度积分:150
历史总积分:10818
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2024/9/4 20:17:35
#1楼
上电运行,再看输出,希望成功
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2024/9/4 22:11:26
#2楼
先说换了W相下桥驱动吗?
4378
2940076060
文章数:287
年度积分:261
历史总积分:4378
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2024/9/5 7:14:10
#3楼
光偶,还有驱动电阻也排查
此帖发自手机工控论坛
10263
1326893350
文章数:1036
年度积分:466
历史总积分:10263
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2024/9/5 9:38:14
#4楼
请你买咸大师的几本书认真看完,你所遇到的问题就能解决!
森林之王
212
401145230
文章数:57
年度积分:212
历史总积分:212
注册时间:2020/4/9
发站内信
发表于:2024/9/5 16:31:56
#5楼
看波机看下驱动波形