您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:610 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

总闸跳烧充电器

1314
绍杰
文章数:75
年度积分:53
历史总积分:1314
注册时间:2018/9/3
发站内信
发表于:2024/8/24 21:51:43
#0楼
  配电房进线柜一跳闸,LED灯泡和手机充电器就烧毁,发出耀眼的光。奇怪的是只烧固定的几个房间,其他区间半点事没有。一级柜二级柜都有有防雷防浪涌。
43546
YXBK 版主
文章数:19960
年度积分:925
历史总积分:43546
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/8/25 9:35:53
#1楼
进线柜跳闸的原因是什么呢
大家一起学习
11136
heshilih
文章数:1107
年度积分:425
历史总积分:11136
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2024/8/25 10:38:18
#2楼
既然是固定几个房间,那这几个房间一定是一组电源,出现炸机的主要原因可能是这组线接线有错,你仔细查查看
10501
646270767
文章数:790
年度积分:458
历史总积分:10501
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2024/8/25 11:07:43
#3楼
配电房进线柜都跳闸了,那几个房间还有电?如果确实是有电,且符合你说的情况,那么说明你那几间房的电源接线存在问题。我瞎说的,仅供参考!
此帖发自手机工控论坛
27423
goldage
文章数:15435
年度积分:715
历史总积分:27423
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/8/25 21:33:22
#4楼
怀疑你的那几个房间有零地混接
9510
towngas
文章数:1449
年度积分:337
历史总积分:9510
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2024/8/26 7:20:47
#5楼
那几个房间有共同大感性负载吗?另外好好查查N线是否正常。
10260
1326893350
文章数:1036
年度积分:463
历史总积分:10260
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2024/8/26 17:08:14
#6楼
烧坏电器,可以肯定断零造成的!检查零线就能解决问题。
森林之王
20566
877476825
文章数:8494
年度积分:497
历史总积分:20566
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/8/26 18:08:03
#7楼
以下是引用13268933502024/8/26 17:08:14的发言:
烧坏电器,可以肯定断零造成的!检查零线就能解决问题。
零地接混,别的想不到了
不走寻常路。
1314
绍杰
文章数:75
年度积分:53
历史总积分:1314
注册时间:2018/9/3
发站内信
发表于:2024/11/21 19:21:43
#8楼
   经过努力排查,发现相线是A变压器的,而零地线是B变压器的。A变压器的进线断路器相线分断存在黏连现象,从而导致断电瞬间电压升高。烧毁充电器,LED灯。
4919
YS-W
文章数:1200
年度积分:496
历史总积分:4919
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/11/22 8:11:39
#9楼
我这里也是两台变压器并联运行的,还真没发现你说的现象,是否也得防患于未然啊。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005