您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:244 [上一页] [1] [下一页]
50
海纳百川4A53
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/19
发站内信
发表于:2024/8/14 14:22:00
#0楼
大家好,,除了 基恩仕,,认家的PLC,,PLC 的脉冲速度  达到  3M ,即 约 3000K,,call  我,,
此帖发自手机工控论坛
21545
bnnyygy
文章数:6169
年度积分:441
历史总积分:21545
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/14 15:48:59
#1楼
据我所知,普通的NPN/PNP晶体管PLC为200K输出

轴模块差分输出为500K,

3000K的还真没见过。
1292
981183833
文章数:255
年度积分:250
历史总积分:1292
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/8/14 15:50:12
#2楼
要那么快的脉冲干啥,上天啊
43262
YXBK 版主
文章数:19855
年度积分:641
历史总积分:43262
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/8/14 16:12:00
#3楼
最高5M

附件 微信截图_20240814161131.jpg
大家一起学习
4778
YS-W
文章数:1138
年度积分:355
历史总积分:4778
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/8/14 18:35:17
#4楼
松下这个最大4M 你看还不能满足你吗?
附件 松下块.jpg
85851
ZCMY 版主
文章数:47500
年度积分:370
历史总积分:85851
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/8/14 19:10:05
#5楼
接着用KEYENCE;
50
544677676
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2024/4/2
发站内信
发表于:2024/8/19 10:53:22
#6楼
3Mpps的需求,为何不用网络伺服,这个速度下对干扰非常敏感,产品品控也要求较高;这不是自己难为自己嘛?当然如果是推广产品另说。