您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:469 [上一页] [1] [2] [下一页]
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/8/1 19:27:57
#0楼
附件 屏幕截图 2024-07-28 155034.jpg

开关电源串联稳定性怎么样?长期使用
[此贴子已经被jint于2024/8/5 10:45:39编辑过]
不走寻常路。
10367
Tivian
文章数:2453
年度积分:1543
历史总积分:10367
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/8/1 20:20:33
#1楼
你是电压不够?开关电源真不建议串联或并联使用
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/8/1 20:29:06
#2楼
开关电源串联使用,只要选用的开关电源容量一致,输出电压稳定性可靠(也就是两者质量能够保证),满足负载要求(没有超载使用),稳定性(能否长时间正常运行)就与你的开关电源质量和负载有关。

正常情况下是没有问题的。

但是,从你的图片上看,还是并联使用的呀?

除非我人老眼花看错了。


附件 01.jpg
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/8/1 20:32:59
#3楼
串联是提高电压使用,并联是增大电流(功率)使用,两者性质不同。
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/1 20:42:39
#4楼
可以串联也可以并联,串联电压会高
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20908
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1574
历史总积分:20908
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/1 21:00:44
#5楼
2个24V串联变成48V,额定功率取其中小的哪一个(例如24V/5A,串联 24V/10A,串联出来额额定功率是48V/5A)


你说稳定性,肯定没问题啊,我用可填电源+普通开关电源,弄成24V+30V给电池充电也没啥问题。



PS:普通开关电源也不贵,建议买需要V数的开关电源,
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/8/1 21:34:22
#6楼
开关电源你干嘛要串联使用,电压不够你可以选高一个等级的啊
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/8/1 21:48:29
#7楼
回复 #2楼 老兔子
只能说这家产品设计没有统一规范~同类但不同型号的产品,端子排布却相反
楼主的蓝色连线是将2个电源串联
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/8/1 23:15:02
#8楼
回复 #2楼 老兔子
左边的是接在第二个端子正极上
大家一起学习
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/8/2 10:21:20
#9楼
这是临时用几天还是想长期用了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005