MCGS与台达PLC通讯不上,不知道哪里设置问题,请高手指教!
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2024/7/25 8:15:05
#1楼
你这也太多的未知的东西了。
首先,PLC用的哪个通讯口与触摸屏通讯的?通讯线是接在COM2还是COM3口上了。
其次,触摸屏用的哪个通讯口?看你触摸屏的父设备选的是COM3口,但是MCGS的通讯9针口是不同的针代表不同的COM口,而且不同的型号的屏,针口也不一样。你连的是哪种屏的哪两个针?
最后,你展示的PLC的设置是电脑与PLC程序下载时的通讯协议。PLC与触摸屏的通讯协议不一定是这样的。
[此贴子已经被作者于2024/7/25 8:16:16编辑过]
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/7/25 8:59:09
#2楼
先保证通讯线是对的;
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/7/25 9:24:20
#3楼
触摸屏端口不是1口232  2口485?
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
14981
xuhuifox
文章数:2806
年度积分:928
历史总积分:14981
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2024/7/25 9:44:57
#4楼
MCGS应该只有COM1和COM2,没有com3吧!
                 一切为了生活
5402
2537658335
文章数:142
年度积分:619
历史总积分:5402
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2024/7/25 9:59:42
#5楼
串口父设备串口端口号设置为0-COM1再试试
附件 昆仑通态串口引脚定义.jpg
[此贴子已经被作者于2024/7/25 10:00:16编辑过]
40344
tigermu 版主
文章数:14902
年度积分:1302
历史总积分:40344
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/7/25 10:14:42
#6楼
看图感觉mcgs这边应该用com1而不是com3。
清泉石上,明月松间。
18553
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1322
历史总积分:18553
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/7/25 11:35:04
#7楼
如你图示PLC与PC下载界面展示,大概判断PC连接PLC的COM1口(就是那个圆形的8针口),那么你屏选择COM1口(RS232)连接HMI的9针DB头的2/3/5针就一定能连接上。
此类问题,告诉大家PLC与HMI的型号,通讯线两端各自连接的是那个口,再加上你的通讯设置截图,这样别人才能判断。
苦逼的奋斗者
157
姚命贤
文章数:56
年度积分:157
历史总积分:157
注册时间:2019/2/16
发站内信
发表于:2024/7/25 23:28:10
#8楼
触摸屏型号MCGS TPC7022NI-4G,PLC型号DVP12SA2
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/7/26 10:55:19
#9楼
用plc 串口的编程电缆就行了
COM1  触摸屏