昆仑通态带网口   西门子200SMART   两台变频器  组态。自学 现在用库文件 能实现 写频率 正18 反转34  停止1   这样写的

想实现定量包装称上用 没思路

包装秤上电,在触摸屏上设置重量,下料袋数。 然后脚踏开关夹袋两个变频器启动到达第一重量其中一台变频器停止,另一台慢速运行,到达设定重量,变频器停止工作,然后脚踏开关气缸收回 物料袋下放


表达不清楚的地方 还请各位 工程师小哥 老板 指点指点







控制来料的是两根水平螺旋输送机  一根直径大些,一根小些 小的是精确下料(也就是我上面说的两台变频器)
187
雲宸雲曦
文章数:23
年度积分:187
历史总积分:187
注册时间:2020/12/1
发站内信
发表于:2024/7/2 8:22:24
#1楼
第一台变频器停止等称重数量稳定点延时启动第二台变频器走PID控制精准控制重量,PID了解下