您现在所在的是:

台达论坛

回帖:1个,阅读:219 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

台达伺服报警AL027

7192
jxxs20101001
文章数:354
年度积分:736
历史总积分:7192
品牌积分(台达):30
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2024/6/29 12:55:14
#0楼
台达伺服电机工作时不时报警AL027 ,一天几次或几天一次,复位后还可以工作.该电机动力和编码器线都是经过拖链的,于是便更换了编码器线,故障依旧.发现编码器线电机端屏蔽线和GND是接在一起的,编码器线驱动器端GND是和驱动器外壳接地线接一起的,这样会不会有问题.
7192
jxxs20101001
文章数:354
年度积分:736
历史总积分:7192
品牌积分(台达):30
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2024/7/11 17:05:55
#1楼
把编码器驱动器端GND与外壳接地线拆了,运行了十多天不报警了.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002