您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:641 [上一页] [1] [下一页]
266
A罗志恒13880
文章数:270
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2024/6/27 14:15:31
#0楼
有的说用EL+ EL-  ORG 表示正限位,负限位和原点。有的说用P-OT N-OT HOME,表示正负限位和原点。到底用哪个表示限位开关更合适?
3分悬赏
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/6/27 17:08:20
#1楼
这个应该随便,各厂家有自己的表示方法

就像三菱用XY表示输入输出,而西门子用IQ表示
大家一起学习
3940
宅男技术控
文章数:515
年度积分:862
历史总积分:3940
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2024/6/27 17:48:18
#2楼
有+/-号的更直观
883
981183833
文章数:129
年度积分:883
历史总积分:883
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/6/28 8:56:46
#3楼
一般伺服电机用ORG表示,机器人或运动控制卡用HOME表示
12616
FORELF
文章数:3165
年度积分:920
历史总积分:12616
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2024/6/28 14:33:34
#4楼
OT比较专业,over travel超程。
let me go任我行

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004