您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:251 [上一页] [1] [下一页]
7828
jxxs20101001
文章数:364
年度积分:278
历史总积分:7828
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2024/6/22 9:21:27
#0楼
公司有一台630KVA的变压器停运两年,下个月准备运行起来,凭目测外观没有什么问题.打电话给供电公司,要他们过来帮检测一下,供电部门说不用,直接送电就可以了.有遇过此类问题的吗,你们是怎么处理的.
43272
YXBK 版主
文章数:19862
年度积分:651
历史总积分:43272
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/6/24 15:07:35
#1楼
在东莞这新一线城市2021年的时候是要求专业的维保公司出一份检测报告才行,具体检测什么我忘记了。
大家一起学习
27207
goldage
文章数:15354
年度积分:499
历史总积分:27207
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/6/24 21:11:13
#2楼
没高压证的就找专业的维护去做
5691
2233296153
文章数:676
年度积分:233
历史总积分:5691
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2024/6/25 8:10:45
#3楼
630KVA这么大的变压器不检测谁敢直接送电,有问题是真一路火花带闪电。
19943
honghaii
文章数:7973
年度积分:306
历史总积分:19943
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2024/6/25 8:12:09
#4楼
不是应该补做个电试,然后报告送到供电公司才给供电吗?
4515
jjhfcgz
文章数:191
年度积分:191
历史总积分:4515
注册时间:2010/2/6
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2024/6/25 17:36:35
#5楼
传动保护试验做一下,绝缘、吸收比测一下
4854
7sun777
文章数:435
年度积分:300
历史总积分:4854
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2024/6/26 15:21:52
#6楼
停用了两年的变压器,也不做常规项,直接运行了,胆也够大。
2692
s7200
文章数:263
年度积分:147
历史总积分:2692
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2024/6/29 15:48:13
#7楼
至少做个耐压试验,直接送电万一有什么情况可说不清

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004