发表于:2024/6/15 20:55:31
#0楼
需要为①号电磁阀和②号电磁阀设置两个计数器,用于记录它们动作的次数。
当①号光电开关检测到物体时,启动一个延时定时器,延时5秒。当延时结束后,控制①号电磁阀动作一次。
当①号电磁阀连续动作25次后,控制②号电磁阀动作一次并保持动作状态。同时,激活③号光电开关的检测功能。
③号光电开关和③号电磁阀的检测:当③号光电开关检测到物体时,延时5秒后控制③号电磁阀动作一次。
当③号电磁阀连续动作25次后,再次控制②号电磁阀动作一次,并保持动作状态。再次从①号光电开始检测
在威纶通触摸屏上需要显示总产量,修改延时时间,和连续动作次数。
用三菱plcFx3u怎么编写程序
[此贴子已经被jint于2024/6/18 9:15:04编辑过]