您现在所在的是:

信捷XINJE

回帖:14个,阅读:482 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

控制伺服顺序混乱

883
981183833
文章数:129
年度积分:883
历史总积分:883
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/6/5 8:38:01
#0楼
XD5-T4同时启动四轴伺服电机做左右90度往复旋转,往复了差不多几百次之后4个轴就不在同步了,杂乱无章,请教各位大侠是什么原因
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/6/5 9:13:23
#1楼
累计误差,正常呀,可以定时或者定次数回原点
大家一起学习
883
981183833
文章数:129
年度积分:883
历史总积分:883
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/6/5 9:22:23
#2楼
回复 #1楼 YXBK
好像不是你说的这么回事,我另外一台4工位的,同步性就没有问题,没有误差,程序也是一样的
10367
Tivian
文章数:2453
年度积分:1543
历史总积分:10367
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/6/5 9:23:39
#3楼
每转还是设置个零点,每圈都复位
883
981183833
文章数:129
年度积分:883
历史总积分:883
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/6/5 9:40:37
#4楼
回复 #3楼 Tivian
上面一个传感器都没有装,做不到每圈都复位,而且每圈都复位岂不是要浪费很多时间,而且也不到往复运动的
510
神心恋战
文章数:69
年度积分:510
历史总积分:510
注册时间:2023/8/2
发站内信
发表于:2024/6/5 9:47:21
#5楼
脉冲还是总线的?不同步的因素的太多了
883
981183833
文章数:129
年度积分:883
历史总积分:883
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/6/5 10:00:58
#6楼
回复 #5楼 神心恋战
脉冲的,不同步的原因太多了,比如呢
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2024/6/5 10:50:15
#7楼
如果是做同样的动作!你直接把1路脉冲并4路!!!
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/6/5 10:56:19
#8楼
以下是引用9811838332024/6/5 9:22:23的发言:
好像不是你说的这么回事,我另外一台4工位的,同步性就没有问题,没有误差,程序也是一样的


PLC与伺服都是一样的型号与程序吗?
大家一起学习
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2024/6/5 11:03:25
#9楼
用软件监测一下伺服的定位数据,找到出错的那个点
知行合一。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004